细水雾灭火装置 XF1149-2014
7.23 开启压力试验
将安全阀、调压泄压阀安装在试验装置上,排出连接管路和样品内腔的空气后,封闭样品的所有出口,以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至试验样品启动。