细水雾灭火装置 XF1149-2014
7.19 电源试验
7.19.1 分区控制阀电源试验
将分区控制阀接入可调电源,调整电源电压为额定工作电压×(1±15%)、50Hz,按7.15进行功能试验。
说明:
A、B ——分区控制阀;
S ——控制阀;
T ——控制阀;
R ——控制阀(快速开启型);
U ——压差测量仪表;
V ——压差测量仪表;
Q ——精度为±2%的流量测量装置;
h3-2 ——分区控制阀两侧取压孔间的距离;
h2-1 ——直管段两取压孔间的距离;
1,2,3——取压点。
图2 试验布置图
7.19.2 低水位报警装置电源试验
将低水位报警装置接入可调电源,调整电源电压为额定工作电压×(1±15%),50Hz。按7.25.1进行报警功能试验。
7.19.3 控制盘电源试验
使被检控制盘处于正常监视状态,接入可调电源,备用电源充电至正常工作状态。
a)调整电源电压为187V〜242V,50Hz,使控制盘所有回路处于报警和驱动状态,检查工作状况;
b)断开主电源,备用电源处于正常监视状态24h后,使控制盘一回路处于报警和驱动状态,检查工作状况。