自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
6.4 压力开关
6.4.1 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置应采用压力开关。
6.4.2 自动喷水灭火系统应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停压力。