7.17 局部阻力损失测定
7.17.1 将分区控制阀安装在图2所示的试验管路中,两侧取压孔之间的距离h3-2与直管段取压孔之间的距离和h2-1相等,管径相同,流量测量和压差测量的精度均不低于2%。
7.17.2 调节供水装置,使通过分区控制阀的水流量为生产商规定的最大允许流量,由压差测量装置同时分别测出h3-2之间的压差△P32和h2-1之间的压差△P21。
用式(2)计算出水力摩阻△P。


7.17.2 调节供水装置,使通过分区控制阀的水流量为生产商规定的最大允许流量,由压差测量装置同时分别测出h3-2之间的压差△P32和h2-1之间的压差△P21。
用式(2)计算出水力摩阻△P。

说明:
A、B ——分区控制阀;
S ——控制阀;
T ——控制阀;
R ——控制阀(快速开启型);
U ——压差测量仪表;
V ——压差测量仪表;
Q ——精度为±2%的流量测量装置;
h3-2 ——分区控制阀两侧取压孔间的距离;
h2-1 ——直管段两取压孔间的距离;
1,2,3——取压点。
图2 试验布置图