6 要求
6.1 外观
6.1.1 止回阀的各零部件表面应平整,不允许有裂隙、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。
6.1.2 金属止回阀和零部件表面均应进行防腐、防锈处理,经处理后的表面应光滑、平整,镀层、涂层应牢固,不允许有起泡、剥落、开裂以及漏漆、流痕、皱纹等缺陷。
6.2 阀片的开启角度
厨房用止回阀在开启压力为80Pa 时,阀片应能达到完全开启,最大开启角度应不小于60°;卫生间用止回阀在开启压力为25Pa 时,阀片开启角度应不小于最大开启角度的90%。
6.3 复位功能
止回阀应具备复位功能,其操作应方便、可靠。
6.4 感温元件
6.4.1 基本要求
止回阀应具备感温元件控制其自动关闭的功能。用于厨房排油烟管道上的止回阀感温元件的公称动作温度为150°C;用于卫生间排风管道上的止回阀感温元件的公称动作温度为70°C。
6.4.2 不动作温度
厨房用止回阀感温元件在140°C±2°C的恒温油浴中,5min 内应不动作;卫生间用止回阀感温元件在65°C±0.5°C的恒温水浴中,5min内应不动作。
6.4.3 动作温度
厨房用止回阀感温元件在156°C±2°C的恒温油浴中,1min内应动作;卫生间用止回阀感温元件在73°C±0.5°C的恒温水浴中,1min内应动作。
6.5 故障状态的警示标志或信号
处于正常工作状态下的止回阀,当因故障而关闭(不能进行排风)时,宜有显示故障状态的警示标志或信号输出。
6.6 启、闭可靠性
在正常工作状态下,厨房用止回阀应能承受300Pa开启压差,历经连续10000次启、闭试验;卫生间用止回阀应能承受30Pa开启压差,历经连续10000次的启、闭试验。在启、闭试验过程中,不应出现阀片脱落、变形及影响密封性能的损伤,阀片启、闭应灵活、可靠。
6.7 耐腐蚀性
经过5个周期,共120h的盐雾腐蚀试验后,止回阀及各零部件均应不出现明显腐蚀损坏,止回阀标志牌的标示应清晰可识,并分别按7.7a)、7.7b)、7.7c)的规定进行试验,止回阀阀片的启、闭动作应灵活、可靠。
6.8 环境温度下的漏风量
在环境温度下,止回阀处于止回状态,阀片前后保持150P±15Pa的负压差,其单位面积上的漏风量(标准状态)应不大于500m3/(m2•h)。
6.9 耐火性能
6.9.1 耐火试验开始后1min内,止回阀应达到温控关闭状态。
6.9.2 止回阀的耐火时间应不小于1h。
6.9.3 在规定的耐火时间内,使处于开启状态下的温控关闭状态的止回阀叶片两侧保持300Pa±15Pa的正压差,其单位面积上的漏风量(标准状态)应不大于700m3/(m2•h)。
6.9.4 在规定的耐火时间内,使处于止回状态下的温控关闭状态的止回阀叶片两侧保持300Pa±15Pa的负压差,其单位面积上的漏风量(标准状态)应不大于700m3/(m2•h)。
