细水雾灭火装置 XF1149-2014
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 细水雾 water mist
在最小设计工作压力下,经喷头喷出并在喷头轴线向下1m处的平面上形成的雾滴直径Dv0.50小于200μm、Dv0.99小于400μm的水雾滴。
3.2 雾滴直径Dv0.99 drop diameter Dv0.99
喷雾液体总体积中,在该直径以下雾滴所占体积的百分比为99%。
3.3 雾滴直径Dv0.50 drop diameter Dv0.50
喷雾液体总体积中,在该直径以下雾滴所占体积的百分比为50%。
3.4 细水雾喷头water mist nozzle
在设计工作压力范围内,能够产生并释放细水雾用于灭火的喷头。
3.5 细水雾灭火装置 water mist extinguishing equipment
由供水装置、过滤装置、分区控制阀、细水雾喷头等组件和供水管道组成,能自动和人工启动并喷放细水雾进行灭火或控火的自动灭火装置。
3.6 瓶组式细水雾灭火装置 self-contained water mist extinguishing equipment
采用瓶组贮存加压气体进行加压供水的细水雾灭火装置。
3.7 泵组式细水雾灭火装置 pump supplied water mist extinguishing equipment
采用泵组进行加压供水的细水雾灭火装置。
3.8 单流体细水雾灭火装置 single-fluid water mist extinguishing equipment
只向细水雾喷头供给水的细水雾灭火装置。
3.9 双流体细水雾灭火装置 dual-fluid water mist extinguishing equipment
向细水雾喷头分别供给水和雾化介质的细水雾灭火装置。
3.10 分区控制阀 section valve
能接收控制信号并自动开启,使细水雾喷头向对应的防护对象喷放实施灭火的控制阀。
3.11 贮存压力 storage pressure
贮存容器内按最大充装压力灌装气体,在20℃环境中的平衡压力。
3.12 装置最大工作压力 maximum operating pressure of the equipment
装置压力源所提供的最大工作压力。
3.13 减压装置下游最大工作压力 maximum operating pressure downstream the pressure reducing equipment
减压装置入口压力为细水雾灭火装置最大工作压力时,经减压后输出的压力。
