防火门闭门器 XF93-2004
8.3 防火门闭门器在高温下的性能
8.3.1 同一件防火门闭门器在完成常规性能试验和使用寿命试验后,再进行高温下的性能试验。
8.3.2 在保温罩内布置二支热电偶,一支位于防火门闭门器的正上方,另一支位于防火门闭门器靠门轴的一侧,其测温端距防火门闭门器的距离均为50mm。
8.3.3 启动加热器开始加热,温控器控制加热器使保温罩内的温度以10℃/min的速率升至150℃±10℃后,恒温5min。在此温度下,依次进行8.1.4~8.1.9试验。
8.3.4 高温下的完好性
高温试验过程中,防火门闭门器的破损和漏油现象应做记录。
