防火门闭门器 XF93-2004
8.1 防火门闭门器的常规性能
8.1.1 防火门闭门器的常规性能在常温下进行。
8.1.2 外观按QB/T 3893-1999中5.3.1的规定进行试验。
8.1.3 将防火门闭门器安装在试验用防火门上,调整门扇配重,使门扇重量与被测防火门闭门器的规格相适应。
8.1.4 目测及手感防火门闭门器的运转性能。
8.1.5 开启力矩
门扇处于全关闭位置,测力计及其牵引线垂直于门扇,匀速开启门扇,测量并记录门扇开启角度在5°±1°时的拉力,连续测定三次,取其算术平均值即为开启力,再换算出开启力矩。门扇的开启速度以能读出测力计刻度为原则。
8.1.6 最大关闭时间
完全关闭防火门闭门器调速阀,门扇开启70°±1°后自行关闭,同时用秒表测得门扇关闭所需时间,连续测定三次,取其算术平均值即为防火门闭门器的最大关闭时间。
8.1.7 最小关闭时间
完全打开防火门闭门器调速阀,门扇开启70°±1°后自行关闭,同时用秒表测得门扇关闭所需时间,连续测定三次,取其算术平均值即为防火门闭门器的最小关闭时间。
8.1.8 关闭力矩
完全打开防火门闭门器调速阀,测力计及其牵引线垂直于门扇,将门扇开启20°±1°后自行关闭,门扇开启角度在5°±1°时测其拉力,连续测定三次,取其算术平均值即为关闭力,再换算出关闭力矩。门扇的关闭速度以能读出测力计刻度为原则。
8.1.9 闭门复位偏差
完全打开防火门闭门器调速阀,门扇开启70°±1°后自行完全关闭,测量并记录位移计的读数,测量四次,测量值分别为δ1、δ2、δ3和δ4。按式(1)计算闭门复位偏差θ。
式(1)中:
θ——闭门复位偏差,单位为度(°);
δ——由式(2)确定,单位为毫米(mm);
L——门扇转轴中心至位移计接触点的距离,单位为毫米(mm)。
式(2)中:
δ1、δ2、δ3和δ4——分别为四次测量的位移值,单位为毫米(mm)
