【已废止】建筑材料燃烧或热解发烟量的测定方法(双室法) GB/T16173-1996
A2 引火装置
引火装置由电机、限位凸轮、调节轮、从动凸轮、引火臂、次点火源、调节重块等组成。(如图A1示)。

图A1 附有引火装置的主机
1-电机;2-限位凸轮;3-调节轮;4-从动凸轮;5-引火臂;
6-次点火源;7-辐射锥;8-调节重块
A2.1 引火臂
引火臂的端部安有与臂垂直的火焰喷嘴。喷嘴喷出引火用的燃气。燃气采用丙烷气和空气的混合气体。丙烷气流量19~20mL/min;空气流量160~180mL/min,引火火焰长(10±1)mm。引火臂在传动机构作用下,穿过热辐射锥上孔中心位置作往返不停的引火运动,每隔4+0.4s 引火一次,往、返穿过热辐射锥的时间都不大于0.5s,停留在样品表面时间为(1±0.1)s,对样品表面施力0.1~0.2N。
A2.2 次点火源
次点火源用来对引火臂喷嘴喷出的燃气进行多次点火。次点火源由孔径1~2mm 的喷嘴喷出已燃烧的火焰,其焰长(15±1)mm。
目录
返回
上节
下节
