【已废止】建筑材料燃烧或热解发烟量的测定方法(双室法) GB/T16173-1996
4.3 光密度计
光密度计由测量光源装置和光接收转换器两部分组成,它们分别安装在测量室两侧面的居中处(如图7示)。
4.3.1 测量光源装置
测量光源采用色温为(2856±30)K的光源灯,其功率为10~15W。灯光通过一组透镜后形成一束直径为25mm的准平行光束。测量时,应通过一组滤光片,使之测量光束到达接收器的光为视见函数光波(如图7a、7b示)。
4.3.2 光接收器
光接收器的波长主体响应范围为400~750nm,在测量量程内,其光电转换的非线性度不大于2.5%(如图7b示)。
4.3.3 气体清洗系统
为避免烟尘附着在光学系统上,在测量光源装置和光接收转换器的前面要装有空气清洗系统,试验时的空气流量为(6±2)mL/s,其流动状态为旋转气流。