火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013
5.5 线型光束感烟火灾探测器
用减光率为0.9dB/m的减光片遮挡光路,检查探测器是否发出火灾报警信号;用产品生产企业设 定减光率(1.0dB/m〜10.0dB/m)的减光片遮挡光路,检查探测器是否发出火灾报警信号;用减光率为 11.5dB/m的减光片遮挡光路,检查探测器是否发出故障信号或火灾报警信号。