防排烟系统性能现场验证方法热烟试验法 XF/T999-2012
7 数据记录
试验中应记录的数据包括:
a)照片记录,记录试验的状态和现象,例如装置的布局、烟气层的分层、烟羽流的形状等;
b)录像记录,动态连续记录试验的全过程,或分段连续记录试验的重要阶段和现象;
c)顶棚温度测量结果,测温点应按6.5的要求设置。
当热烟试验应用于工程防排烟系统性能验证以外的扩展性科学研究时,还应采集记录以下各项试验数据:
d)试验前后水的质量变化;
e)燃料的损失;
f) 烟羽流温度;
g)重点位置的温度;
h)各测试点与羽流位置的相对烟气减光率;
i)热辐射强度;
j)承水盘中的水温。
- 上一节:6 试验人员与设施设备安全
- 下一节:8 试验准备和试验报告
