消防员抢险救援防护服装 XF633-2006
7.1 阻燃性能试验
7.1.1 方法一
7.1.1.1 适用范围
本方法适用于救援服的外层面料、舒适层材料和反光标志带材料以及救援手套的本体外层材料和袖筒的外层材料。
7.1.1.2 试验方法
试验按GB/T 5455-1997规定进行。
7.1.2 方法二
7.1.2.1 适用范围
本方法适用于救援头盔。
7.1.2.2 试验方法
7.1.2.2.1 试验装置
本试验所需试验装置包括:
a) 本生灯:喷口直径为(13±3)mm;
b) 气体:工业用丙烷或丁烷气;
c) 台架:包括头盔支架,本生灯固定调节支架。
7.1.2.2.2 试样制备
试样为整顶救援头盔,数量为一顶。无须进行温湿度预调节。
7.1.2.2.3 试验步骤
本试验须按以下步骤进行:
a) 将试样放置在标准头模上;
b) 将本生灯的火焰长度调节为25mm至38mm之间,其内火焰尖须与头盔帽壳边沿的前方、后方及两侧接触(如图1所示);
c) 本生灯火焰与头盔帽壳边沿各处接触(15+1/0)s后,将火焰移开;
d) 以秒为单位,记录帽壳离火自熄的时间,该时间须精确到0.2s。
7.1.3.1 适用范围
本方法适用于救援靴。
7.1.3.2 试验方法
7.1.3.2.1 试验装置
本试验所需试验装置包括:
a) 本生灯:其管内径为11mm;
b) 气体:同 7.1.2.2.1b);
c) 台架:包括救援靴支架,本生灯固定调节支架;
d) 秒表;
e) 不锈钢尺。
7.1.3. 2.2 试样制备
试样为整只救援靴,数量为一只。无须进行温湿度预调节。
7.1.3.2.3 试验步骤
本试验须按以下步骤进行:
a) 将试样安装在台架上;
b) 点燃本生灯,将其火焰高度调节至75mm高。调节本生灯位置使其火焰以90°角或者45°角与试样上各相关试验位置接触(如图2所示);
c) 本生灯火焰与试样接触12s后,将燃烧器移开;
d) 以秒为单位测量试样各试验位置的离火自熄时间,该时间须精确到0.2s;
e) 以毫米为单位测量试样各试验位置的损毁长度,该长度须精确到1mm;
f) 检查试样的每一层材料是否有熔滴产生。
本方法适用于救援靴。
