防排烟系统性能现场验证方法热烟试验法 XF/T999-2012
本标准参考了澳大利亚标准AS4391-1999《烟控系统热烟试验》(英文版)。
本标准由公安部消防局提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会建筑消防安全工程分技术委员会(SAC/TC113/SC13) 归口。
本标准负责起草单位:公安部四川消防研究所。
本标准参加起草单位:四川省公安消防总队、公安部消防局。
本标准主要起草人:谢元一、张晓明、杨庆、卢国建、胡忠日、李乐、胡锐。
前言
中华人民共和国公共安全行业标准
防排烟系统性能现场验证方法热烟试验法
Test method for verifying, field performance of smoke management system—
Hot smoke test
GA/T999-2012
2012-06-19发布 2012-08-01实施
中华人民共和国公安部 发布
本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。