电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014
6.18 低温(运行)试验
6.18.1 试验步骤
6.18.1.1 将试样放入试验箱内,使之处于正常监视状态,在正常大气条件下保持30min±5min,以不大于1℃/min的平均降温速率使温度降到-10℃±3℃,保持16h,观察并记录探测器工作情况。
6.18.1.2 以不大于1℃/min的平均升温速率使温度升到20℃±2℃,将试样从试验箱内取出,置于正常大气条件下,保持2h,观察并记录试样外观情况。
6.18.1.3 按6.2、6.3的要求对试样进行性能试验。
6.18.2 试验设备
试验设备应符合GB 16838的要求。
