公共汽车客舱固定灭火系统 XF1264-2015
5.6 灭火剂
5.6.1 基本要求
系统所采用的水系灭火剂应符合GB 17835的要求,所采用的泡沫灭火剂应符合GB 15308的要求。
5.6.2 生物安全性能
系统所采用的灭火剂应符合HJ/T 154中经皮急性毒性分级、吸入急性毒性分级的实际无毒要求和眼刺激急性毒性分级、皮肤刺激急性毒性分级的实际无刺激性要求。
5.6.3 凝固点
根据车载实际储存状态,灭火剂或其混合液的凝固点分为
三个等级。