电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014
6.8 电气强度试验
6.8.1 试验步骤
6.8.1.1 将试样的接地保护元件拆除。用电气强度试验装置,以100V/s〜500V/s的升压速率,分别对试样的下述部位施加1250V/50Hz的试验电压:
a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间;
b)工作电压大于50V的电源插头或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
6.8.1.2 试验持续60s±5s,再以100V/s〜500V/s的降压速率使试验电压低于试样额定电压后,方可断电。
6.8.1.3 试验后,将试样与制造商提供的探测器相连接,接通电源,使试样处于正常监视状态,按6.2、6.3规定的方法进行性能试验。
6.8.2 试验设备
应采用满足下述技术要求的电气强度试验装置:
a)试验电压:电压0V〜1250V(有效值)连续可调,频率50Hz;
b)升、降压速率:100V/s〜500V/s;
c)计时:60s±5s。
