电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014
6.7 泄漏电流试验
6.7.1 试验步骤
将采用AC 220V/50Hz交流电源供电的试样按正常工作要求布置,接通电源,使其处于正常监视状态。调节供电电压为试样主电源额定电压的1.06倍,测量并记录其总泄漏电流值。
6.7.2试验设备
符合GB 4706.1规定的测量泄漏电流的试验装置。
将采用AC 220V/50Hz交流电源供电的试样按正常工作要求布置,接通电源,使其处于正常监视状态。调节供电电压为试样主电源额定电压的1.06倍,测量并记录其总泄漏电流值。
6.7.2试验设备
符合GB 4706.1规定的测量泄漏电流的试验装置。