电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014
6.4 通讯功能试验
6.4.1 按制造商的规定要求(包括通讯方式、最远通讯距离和通信线路特性)检查试样的通讯端口的设置情况和通讯功能。
6.4.2 在与电气火灾监控设备之间进行通讯时,在电气火灾监控设备上查看温度值的显示情况。
6.4.3 使试样处于故障状态,在电气火灾监控设备上查看试样的故障信息显示情况。
6.4.2 在与电气火灾监控设备之间进行通讯时,在电气火灾监控设备上查看温度值的显示情况。
6.4.3 使试样处于故障状态,在电气火灾监控设备上查看试样的故障信息显示情况。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.3 监控报警功能试验
- 下一节:6.5 重复性试验
