消防头盔 XF44-2015
6.9 耐热性能试验
6.9.1 试验装置
试验装置应满足以下技术要求:
a) 头模:应符合6.4.1b)的规定;
b) 高温干燥箱:温度范围为20°C〜300℃,温度波动度为±2.0°C,有足够的容积单独放置试样。
6.9.2 试验步骤
将头盔正常佩戴到适合的头模上,系紧下颏带。将干燥箱加热至260°C±5°C,迅速将试样放入干燥箱内,保证试样不与干燥箱壁接触,关上干燥箱起记录时间,5min后打开干燥箱门,取出试样。在室温下冷却,从头模上取下头盔,检查头盔及其部件。
