【已作废】消防用防坠落装备 XF494-2004
7.14 滑轮装置静拉力试验
7.14.1 试验准备
7.14.1.1 同7.11.1规定
7.14.1.2 将绳索绕过滑轮装置的槽轮后编一个双重的水手结形成绳环;如滑轮装置有多个槽轮,则应使用单根绳索环绕所有槽轮后编成绳环。
7.14.2 试验过程
在绳环和穿过滑轮装置竖钩挂孔的试验栓上施加拉力,拉伸速度为(30±5)mm/min。达到规定负荷后,持续作用30s,然后在1min内减小负荷直至为零。 如为底部带有把手环的滑轮装置,则是在把手环和竖钩挂孔上施加拉力进行试验。
