电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014
5.13 机械环境耐受性
探测器应能耐受住表2中所规定的机械环境条件下的各项试验。试验期间,应保持正常监视状态;试验后,不应有机械损伤和紧固部位松动现象,性能应符合5.2、5.3的要求。