电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014
5.12 电压波动性能
采用AC 220V/50Hz交流电源供电的探测器,在供电电压为AC 187V和AC 242V条件下,应能正常工作,其性能应符合5.2、5.3的要求。