火场通信控制台 XF/T875-2010
5.9 静电放电抗扰度试验
5.9.1 将试样按GB/T 17626.2-2006中第7章的规定进行试验布置,接通试样电源,使试样处于正常工作状态20min。
5.9.2 按GB/T 17626.-2006中第8章规定的试验方法对试样及耦合板施加表1所示条件下的电磁干扰,期间观察并记录试样状态。试验后,按5.3的规定进行基本功能试验。
5.9.2 按GB/T 17626.-2006中第8章规定的试验方法对试样及耦合板施加表1所示条件下的电磁干扰,期间观察并记录试样状态。试验后,按5.3的规定进行基本功能试验。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:5.8 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 下一节:5.10 低温(运行)试验
