火场通信控制台 XF/T875-2010
5.8 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
5.8.1 将试样按GB/T 17626.6-2008中第7章规定进行试验配置,接通试样电源,使试样处于正常工作状态20min。
5.8.2 按GB/T 17626.6-2008中第8章规定的试验方法对试样施加表1所示条件下的电磁干扰,期间观察并记录试样状态。试验后,按5.3的规定进行基本功能试验。
5.8.2 按GB/T 17626.6-2008中第8章规定的试验方法对试样施加表1所示条件下的电磁干扰,期间观察并记录试样状态。试验后,按5.3的规定进行基本功能试验。