火场通信控制台 XF/T875-2010
5.6 电气强度试验
试验前,将试样的接地保护元件拆除。以100V/s-500V/s 的升压速率,对试样的电源线与机壳间施加50Hz,1250V 的试验电压。持续60s±5s,观察并记录电流值。试验后,以100V/s~500V/s 的降压速率使电压降至低于额定电压值后,方可断电。接通试样电源,按5.3的规定进行基本功能试验。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:5.5 绝缘电阻试验
- 下一节:5.7 射频电磁场辐射抗扰度试验