火场通信控制台 XF/T875-2010
5.4 电源要求试验
5.4.1 使试样的交流电源输入电压分别为187V、242V,频率为50Hz±1Hz,查看电源工作状态指示情况,并按5.3 的规定进行基本功能试验。
5.4.2 使试样的直流电源输入电压分别为标称值的±10%,查看电源工作状态指示情况,并按5.3的规定进行基本功能试验。