火场通信控制台 XF/T875-2010
5.1 总则
5.1.1 试验的大气环境
如在有关条文中没有说明,则各项试验均在下述大气条件下进行:
——温度:15°C~35°C;
——湿度:25%RH~75%RH;
——大气压力:86kPa~106kPa。
5.1.2 容差
除在有关条文另有说明外,各项试验数据的容差均为±5%。
试样为火场通信控制台2台,并在试验前予以编号。
5.1.4 试验程序
试验程序见表4。

