防火门 GB12955-2008
D.1 要求
D.1.1 防火插销的耐火性能
D.1.1.1 防火插销的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。
D.1.1.2 耐火试验过程中,防火插销应无明显变形和熔融现象。
D.1.1.3 耐火试验过程中,防火插销处应无窜火现象。
D.1.1.4 耐火试验过程中,防火插销应能保证防火门门扇与插销安装处无位移,并处于良好关闭状态。
D.1.1.1 防火插销的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。
D.1.1.2 耐火试验过程中,防火插销应无明显变形和熔融现象。
D.1.1.3 耐火试验过程中,防火插销处应无窜火现象。
D.1.1.4 耐火试验过程中,防火插销应能保证防火门门扇与插销安装处无位移,并处于良好关闭状态。