【已废止】防火封堵材料 GB23864-2009
6.14 膨胀性能
6.14.1 试样的制备
阻火包:将阻火包的内装材料混合均匀后,分别放入三个内径为:φ50mm,高φ50mm的钢质容器中。
阻火包的内装材料在钢质容器中的松散堆积厚度为10mm。
阻火模块、缝隙封堵材料、泡沫封堵材料(已固化成型):将试样切割成三个直径为φ48mm~φ50 mm,厚度为10mm±3mm的试样块,厚度不足可以叠加,每个试件至少应包含一个使用表面。然后,分别放入三个内径力φ50mm,高度不小于50mm的钢质容器中。
防火密封胶:将防火密封胶注入三个内径为φ50mm,高50mm的钢质蓉器中,防火密封胶的注入高度为3mm±1mm。然后,将钢质容器放入温度为60°C±5°C的电热鼓风干燥箱中干燥48h以上。 根据产品的使用要求,也可以分层进行干燥,干燥后试件的厚度为3mm±1mm。
6.14.2 试验程序
用钢直尺测量试样膨胀前的高度。然后,将装有试样的钢质容器置于温度为540℃±10℃的电阻炉内,恒温30min后取出。待充分冷却后,测量试样膨胀后的高度(若膨胀后的试样表面不平整,可测试多个点取平均值),试样膨胀后的高度与膨胀前的高度之比即为该材料的膨胀倍数。膨胀性能以三个试样膨胀倍数的算术平均值表示,精确至小数点后第一位。
阻火包带的膨胀性能按照GA 304-2001中6. 2的规定进行试验。
