防火门 GB12955-2008
B.2 试验方法
B.2.1 防火铰链(合页)的耐火性能试验
B.2.1.1 将防火铰链(合页)按实际使用情况安装在防火门上。
B.2.1.2 按GB/T 7633规定的升温和炉压条件进行耐火试验。
B.2.1.3 耐火试验过程中按B.1.1的要求进行现象观察和记录。
B.2.1.1 将防火铰链(合页)按实际使用情况安装在防火门上。
B.2.1.2 按GB/T 7633规定的升温和炉压条件进行耐火试验。
B.2.1.3 耐火试验过程中按B.1.1的要求进行现象观察和记录。