【已废止】防火封堵材料 GB23864-2009
6.12 耐酸性
6.12.1试样的制备
按6.8.1的要求制样。
6.12.2试验程序
将制作养护好的试件,放置于3%的盐酸溶液中,温度保持在20℃±5℃,一天观察一次,观察试样是否溶胀、开裂。
6.12.3判定条件
浸泡三天后,三个试件中至少两个不应出现溶胀、开裂现象。
按6.8.1的要求制样。
6.12.2试验程序
将制作养护好的试件,放置于3%的盐酸溶液中,温度保持在20℃±5℃,一天观察一次,观察试样是否溶胀、开裂。
6.12.3判定条件
浸泡三天后,三个试件中至少两个不应出现溶胀、开裂现象。