【已废止】防火封堵材料 GB23864-2009
6.7 腐蚀性
6.7.1 阻火模块
分别取校为250mm、外径为φ30mm〜φ40mm的Q235普通碳素结构钢管两根和长为250mm、 外径为φ30mm〜φ40mm的PVC绝缘护套电缆3根,在阻火模块上钻出与钢管和电缆直径相同的孔洞,并对剖。将钢管和电缆置于阻火模块的孔洞中,并用夹具固定,固定方式见图1。七天后,观察钢管和电缆外层胶皮与堵料试样接触部位是否出现镑烛、腐烛现象。
6.7.2 其他封堵材料的腐蚀性试验
分别取150mm×100mm×0.8mm的Q235普通碳素结构钢板两块和长为25mm、外径为φ30mm〜φ40mm的电缆3根,将调和好的无机堵料、柔性有机堵料、泡沫封堵材料或防火密封胶涂在钢板和电缆外层胶皮表面,七天后观察钢板和电缆外层胶皮与堵料试样接触部位,是否出现锈烛、腐烛现象。
