防火门 GB12955-2008
7.2 型式检验
7.2.1 检验项目见表6,按标准要求的顺序逐项进行检验。
7.2.2 防火门的最小检验批量为9樘,在生产单位成品库中抽取。
7.2.3 有下列情况之一时应进行型式检验。
a)新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定;
b)结构、材料、生产工艺、关键工序和加工方法等有影响其性能时;
c)正常生产,每三年不少于一次;
d)停产一年以上恢复生产时;
e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
f)发生重大质量事故时;
g)质量监督机构提出要求时。
7.2.4 判定准则
表6所列检验项目的检验结果不含A类不合格项,B类与C类不合格项之和不大于四项,且B类不合格项不大于一项,判该产品为合格。否则判该产品不合格。
| 序号 | 检验项目 | 要求条款 | 试验方法条款 | 不合格分类 |
| 1 | 填充材料 | 5.2.1 | 6.3.1 | A |
| 2 | 木材 | 5.2.2 | 6.3.2 | A |
| 3 | 人造板 | 5.2.3 | 6.3.3 | A |
| 4 | 钢材 | 5.2.4 | 6.3.4 | A |
| 5 | 其他材质材料 | 5.2.5 | 6.3.5 | A |
| 6 | 粘结剂 | 5.2.6 | 6.3.6 | A |
| 7 | 防火锁 | 5.3.1 | 6.4.1 | B |
| 8 | 防火合页(铰链) | 5.3.2 | 6.4.2 | B |
| 9 | 防火闭门装置 | 5.3.3 | 6.4.3 | B |
| 10 | 防火顺序器 | 5.3.4 | 6.4.4 | B |
| 11 | 防火插销 | 5.3.5 | 6.4.5 | C |
| 12 | 盖缝板 | 5.3.6 | 6.4.6 | B |
| 13 | 防火密封件 | 5.3.7 | 6.4.7 | A |
| 14 | 防火玻璃 | 5.3.8 | 6.4.8 | A |
| 15 | 加工工艺和外观质量 | 5.4 | 6.5 | C |
| 16 | 门扇质量 | 5.5 | 6.6 | A |
| 17 | 门扇高度偏差 | 5.6 | 6.7.1 | C |
| 18 | 门扇宽度偏差 | 5.6 | 6.7.2 | C |
| 19 | 门扇厚度偏差 | 5.6 | 6.7.3 | B |
| 20 | 门框内裁口高度偏差 | 5.6 | 6.7.4 | C |
| 21 | 门框内裁口宽度偏差 | 5.6 | 6.7.5 | C |
| 22 | 门框侧壁宽度偏差 | 5.6 | 6.7.6 | C |
| 23 | 门扇两对角线长度差 | 5.7 | 6.8.1 | C |
| 24 | 门扇扭曲度 | 5.7 | 6.8.2 | B |
| 25 | 门扇宽度方向弯曲度 | 5.7 | 6.8.3 | B |
| 26 | 门扇高度方向弯曲度 | 5.7 | 6.8.3 | B |
| 27 | 门框内裁口两对角线长度差 | 5.7 | 6.8.4 | C |
| 28 | 门扇与门框的搭接尺寸 | 5.8.1 | 6.9.1 | B |
| 29 | 门扇与门框的有合页一侧的配合活动间隙 | 5.8.2.1 | 6.9.2 | C |
| 30 | 门扇与门框的有锁一侧的配合活动间隙 | 5.8.2.2 | 6.9.2 | C |
| 31 | 门扇与上框的配合活动间隙 | 5.8.2.3 | 6.9.2 | C |
| 32 | 双扇门中间缝隙 | 5.8.2.4 | 6.9.2 | C |
| 33 | 门框与下框或地面间隙 | 5.8.2.5 | 6.9.2 | C |
| 34 | 门扇与门框贴合面间隙 | 5.8.2.6 | 6.9.3 | C |
| 35 | 门框与门扇的平面高低差 | 5.8.3 | 6.9.4 | C |
| 36 | 启闭灵活性 | 5.9.1 | 6.10.1 | A |
| 37 | 开启力 | 5.9.2 | 6.10.2 | B |
| 38 | 可靠性 | 5.10 | 6.11 | A |
| 39 | 耐火性能 | 5.11 | 6.12 | A |