电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第1部分:宏观法 GB/T16840.1-2008
7.1 火烧熔痕的特征
7.1.1 铜导线熔珠直径通常是线径的1〜3倍,铝导线熔珠直径通常是线径的1〜4倍;通常位于熔断导线的端部或中部;表面光滑,无麻点和小坑,具有金属光泽。
7.1.2 有熔化过渡痕迹,熔珠附近的导线明显变细。
7.1.3 在铜质多股软线的线端部形成熔珠或尖状熔痕,熔痕附近的细铜线熔化并粘结在一起,很难分开;在熔珠内有未被完全熔化的间隙孔。
7.1.2 有熔化过渡痕迹,熔珠附近的导线明显变细。
7.1.3 在铜质多股软线的线端部形成熔珠或尖状熔痕,熔痕附近的细铜线熔化并粘结在一起,很难分开;在熔珠内有未被完全熔化的间隙孔。