防火门 GB12955-2008
6.4 配件
6.4.1 防火锁
按附录A的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
6.4.2 防火合页(铰链)
防火合页(铰链)板厚采用游标卡尺检验,任意测定三点,计算其平均值;
防火合页(铰链)的耐火性能应按附录B的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
6.4.3 防火闭门装置
防火门用闭门器应按GA 93的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
防火门用自动闭门装置在接收到火灾报警信号后应能自动关闭门扇,其他性能应按相应标准检验;或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
6.4.4 防火顺序器
按实际使用状态将防火顺序器装配到防火门上,同时推开各个门扇,然后同时释放门扇,目测防火顺序器能否使防火门门扇按顺序要求关闭;防火顺序器的耐火性能应按附录C的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
6.4.5 防火插销
采用目测及手感相结合的方法检查防火门上安装防火插销的情况,防火插销的耐火性能应按附录D的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
6.4.6 盖缝板
防火门盖缝板的安装情况,采用目测和手感相结合的方法进行检验。
6.4.7 防火密封件
目测门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处是否设有防火密封件,其性能应按GB 16807的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
6.4.8 防火玻璃
应按GB 15763.1规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
