消防卫星通信系统 第1部分:系统总体要求 XF/T971.1-2011
6.13 声音质量试验
6.13.1 目的
检验在一定的卫星通信速率下声音的传输质量。
6.13.2 试验步骤
6.13.2.1 把经过卫星通信系统传输的声音按照正常聆听的音量在音响中播放。
6.13.2.2 按照GB/T 16463 的方法安排音响鉴听人群。
6.13.3 试验结果
试验期间,试样应保持正常工作状态;试验后,判断结果是否符合5.12.2的要求。
6.13.4 试验设备
试验设备满足GB/T 16463 相关规定。
