消防卫星通信系统 第1部分:系统总体要求 XF/T971.1-2011
6.12 图像质量试验
6.12.1 目的
检验在一定的卫星通信速率下图像的传输质量。
6.12.2 试验步骤
6.12.2.1 把经过卫星通信系统传输的标准音视频源图像在显示器上播放。
6.12.2.2 按照GY/T 13-1998 的方法安排图像观看人群。
6.12.3 试验结果
试验期间,试样应保持正常工作状态;试验后,判断结果是否符合5.12.1的要求。
6.12.4 试验设备
试验设备满足GY/T 134-1998相关规定。
