消防卫星通信系统 第1部分:系统总体要求 XF/T971.1-2011
6.11 基带传输设备性能试验
6.11.1 目的
检验基带传输设备的配置及性能。
6.11.2 试验步骤
6.11.2.1 查看卫星调制解调器、多路解调器是否配有IP模块、VMS模块、QOS、帧头压缩。
6.11.2.2 查看卫星调制解调器、多路解调器的软件版本是否为G2。
6.11.2.3 查看卫星调制解调器、多路解调器的最高速率是否为5Mbps。
6.11.2.4 查看IRD接收机的软件版本。
6.11.3 试验结果
判断试样基带传输设备配置及性能是否满足5.9的要求。
检验基带传输设备的配置及性能。