构件用防火保护材料快速升温耐火试验方法 XF/T714-2007
4.1 耐火试验炉
应满足本标准所规定的快速升温耐火试验的要求并便于试件安装与试验观察,炉体围护结构的填充部分需采用绝热材料,并有措施保证炉外壁温度不超过70°C;试件的受火表面离试验炉围护结构受火的最近表面不少于1m,吸烟口应均匀布置在炉膛底部或后方,采用机械排烟系统进行排烟和调节炉压。