消防水泵接合器 GB3446-2013
6.2 材料
6.2.1 灰铸铁的机械性能试验应按GB/T 9439-2010的规定进行,其他铸铁件的机械性能试验按其相应的标准规定进行。判断试验结果是否符合5.2.1或5.2.2的规定。
6.2.2 球墨铸铁的机械性能试验应按GB/T 1348-2009的规定进行,其他铸件的机械性能试验按其相应的标准规定进行。判断试验结果是否符合5.2.3的规定。
6.2.3 铸铜件的机械性能试验按GB/T 1176-1987的规定进行。判断试验结果是否符合5.2.4的规定。
6.2.4 不锈钢铸件的机械性能试验按GB/T 2100-2002的规定进行。