防火监控报警插座与开关 GB31252-2014
5.10.1.5 进行监控报警功能试验和动作功能试验。
5.10.2 试验设备
试验设备应符合GB 16838的规定。
5.10 恒定湿热(运行)试验
5.10.1 试验步骤
5.10.1.1 将试样在正常大气条件下放置2 h〜4 h。
5.10.1.2 接通电源,使试样处于通电状态。
5.10.1.3 调节试验箱温度,使温度为40°C±2°C,相对湿度90%〜95%(先调节温度,当温度达到稳定后再加湿),连续保持96h。
5.10.1.4 取出试样,在正常大气条件下放置1h〜2h后,检查试样表面涂覆情况。- 上一节:5.9 低温(运行)试验
- 下一节:5.11 振动(正弦)(运行)试验
