防火监控报警插座与开关 GB31252-2014
4.7 气候环境耐受性能
防火监控报警插座与开关应能耐受住表3所规定的气候环境条件下的各项试验,并满足下述要求:
a) 试验期间,不应发出报警信号,也不应启动断开装置;
b) 试验后,表面无破坏涂覆和腐烛现象,监控报警功能应符合4.3的要求,动作功能应符合4.4的要求。
a) 试验期间,不应发出报警信号,也不应启动断开装置;
b) 试验后,表面无破坏涂覆和腐烛现象,监控报警功能应符合4.3的要求,动作功能应符合4.4的要求。