防火监控报警插座与开关 GB31252-2014
4.5 耐绝缘冲击性能
防火监控报警插座与开关应能耐受峰值为6kV的冲击电压,在耐绝缘冲击性能试验期间,不应启动断开装置;试验后,监控报警功能应符合4.3的要求,动作功能应符合4.4的要求。