【已作废】消防用防坠落装备 XF494-2004
5.1 安全绳
5.1.1 安全绳应由原纤维制成。
5.1.2 安全绳应为连续结构,主承重部分应由连续纤维制成。
5.1.3 安全绳应采用夹心绳结构。
5.1.4 安全绳表面应无任何机械损伤现象,整绳粗细均匀、结构一致。
5.1.5 安全绳的长度可由生产厂家根据用户的要求裁制,不宜小于10m 。每根安全绳的两端应妥善收尾。 宜采用绳环结构,并用同种材料的细绳扎缝50mm ,在扎缝处热封,扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。
