喷射无机纤维防火材料的性能要求及试验方法 XF817-2009
5.8 黏结强度测试
5.8.1 试验装置
试验装置由金属盖、弹簧秤、黏结剂组成。其中金属盖的直径为
3 mm,厚度12 mm,其中央有一个挂钩,见图1。弹簧秤的量程为0 N~200 N,精度为2 N。黏结剂为双组分的聚氨酯黏结剂。
5.8.2 底板及预处理
底板采用300 mmX300 mm,1.5 mm厚钢板5块,喷涂前应清除底板表面的油污并做防锈处理。
5.8.3 试验步骤
5.8.3.1 将双组分的聚氨酯黏结剂按1:1的比例加到金属盖中,充分搅拌均匀后,立即把金属盖盖在喷射无机纤维防火材料的表面,见图2。
5.8.3.2 用手按紧金属盖直至黏结剂完全固化,在固化前擦去金属盖周围多余的黏结剂。
5.8.3.3 在挂钩上挂弹簧秤,垂直地以49 N/min加载速率施加到表面。
5.8.3.4 施加力应持续到发生破坏,或弹簧秤达到满量程。
5.8.3.5 记录破坏发生时的力值,或终点达到时的力值,单位为N。
5.8.4 黏结强度
计算黏结强度的公式如下:
式中:
P——黏结强度,单位为兆帕(MPa);
F——达到破坏时最大拉力值或弹簧秤的满量程,单位为牛(N)。
5.8.5 结果表示
黏结强度结果以5个试验值的算术平均值表示。
- 上一节:5.7 耐湿热性
- 下一节:5.9 抗冲击强度测试
