消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件 GB32460-2015
6.7 安全防护检验
6.7.1 噪声检验
空载启动破拆机具使其达到最高转速,在距离破拆机具的中心1m处,用精度不低于±5dB的声级计测量噪声。
6.7.2 排气射流方向检验
启动破拆机具使其正常工作,试验人员按破拆机具的操作说明作正常切割状,观察排气孔的排气射流方向。
6.7.3 防护罩功能试验
启动破拆机具使其正常工作,试验人员按破拆机具的操作说明正常切割,观察切割碎屑的溅落位置。
- 上一节:6.6 互换性检验
- 下一节:6.8 连续工作性能试验