易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第7部分:易燃气雾剂分级试验方法 XF/T536.7-2013
GA/T 536《易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法》分为以下部分:
——第1部分:火灾危险性分级;
——第2部分:易燃固体分级试验方法;
——第3部分:易于自燃的物质分级试验方法;
——第4部分:遇水放出易燃气体物质分级试验方法;
——第5部分:固体氧化性物质分级试验方法;
——第6部分:液体氧化性物质分级试验方法;
——第7部分:易燃气雾剂分级试验方法。
本部分为GA/T 536的第7部分。
本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本部分参照联合国危险货物运输专家委员会《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》(第5修订版)第Ⅲ部分31节的技术内容编制。
本部分由公安部消防局提出。
本部分由全国消防标准化技术委员会基础标准分技术委员会(SAC/TC U3/SC 1)归口。
本部分负责起草单位:公安部天津消防研究所。
本部分参加起草单位:吉林市宏源科学仪器有限公司。
本部分主要起草人:吕东、李野、张欣、任常兴、白晓辉、马千里、王婕、吴伟、张鸿鹤、李涛、张网、 李晋、管长勇。
前言
中华人民共和国公共安全行业标准
易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法
第7部分:易燃气雾剂分级试验方法
Flammable and explosive substances—Fire hazard classification and test
methods—Part7: Test methods for the classification of flammable aerosols
GA/T 536.7-2013
2013-08-16 发布 2013-08-16实施
中华人民共和国公安部 发布
