【已废止】消防电子产品 环境试验方法及严酷等级 GB16838-2005
4.15 电压暂降、短时中断的抗扰度试验
4.15.1 目的
检验产品在主电源电压暂降、短时中断(如主配电网络上,由于负载切换和保护元件的动作等)情况下的抗干扰能力。
4.15. 2 试验方法
试验布置遵循GB/T 17626.11-1999中第7章规定。在条件试验过程中试验样品应接通电源并处于正常监视状态。条件试验后进行功能检测。应按每一种选定的试验等级和持续时间组合,顺序进行三次跌落或中断试验,两次试验之间最小间隔10s,电源电压的突变发生在电压过零处(或优先选择45°、90°、135°、 180°、225°、270°和315°),对于三相系统,优先选择逐相试验。
4.15.3 严酷等级(见表18)
4.15.4 试验设备
试验设备应符合GB/T 17626.11-1999第6章的规定。
- 上一节:4.14 电压波动试验
- 下一节:4.16 静电放电抗扰度试验
