【已废止】消防电子产品 环境试验方法及严酷等级 GB16838-2005
4.10 冲击(运行)试验
4.10.1 目的
检验产品承受实际使用环境中可能发生的机械冲击的能力。
4.10.2 试验方法
试验方法按GB/T 2423.5-1995中试验Ea:冲击试验方法进行。
本试验选取的冲击脉冲波形为正弦波。在条件试验过程中试验样品应接通电源并处于正常监视状态。功能检测在条件试验后进行。
4.10.3 严酷等级(见表11)
4.10.4 试验设备和测量系统
试验设备应符合GB/T 2423.5-1995第3章有关规定。

目录
返回
上节
下节
- 上一节:4.9 二氧化硫(SO2)腐蚀(耐久)试验
- 下一节:4.11 碰撞(运行)试验